Voroncov74
Есть задача, в которой нужно используя сименс лого, контролировать температуру.
Для большего разрешения решили использовать модуль AM2 PT100.
А вот теперь стала задача в подборе датчика к этому модулю.
Исходя из настроек аналоговых блоков в сисменс логокомфорт (при выборе датчика Pt100), вытекает, что данный модуль поддерживает датчики только с диапазоном -50 .. +200 С. Но такие датчики очень большая редкость. Точнее я вообще не нашел таких.
Может я что-то не так понял?
manjey73
Он будет поддерживать и гораздо меньшие значения у датчиков. Pt вроде стандартизированы и цепляются к любому оборудованию.

з.ы. имея на Logo входа 0-10В заморачиваться датчиком Pt как-то странно. Если для производства, где датчик должен быть с паспортом то понимаю, если для себя то LM335+10кОм резистор при питании датчика от +24В рулит, цена вопроса копейки.
Voroncov74
Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 14:11) *
Он будет поддерживать и гораздо меньшие значения у датчиков. Pt вроде стандартизированы и цепляются к любому оборудованию.

Цепляли датчик -50 .. +500 С, показания получились некорректными.

Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 14:11) *
з.ы. имея на Logo входа 0-10В заморачиваться датчиком Pt как-то странно. Если для производства, где датчик должен быть с паспортом то понимаю, если для себя то LM335+10кОм резистор при питании датчика от +24В рулит, цена вопроса копейки.

Ну на входах 0-10В дискретизация 0..1000, а на Pt100 - -50..2000.
Если с Pt100 не получится решить, то выходит лучше взять датчик с выходом 4-20 мА и с преобразователем в 0-10В?
Измеряемая температура 120-150 С.
manjey73
Цитата(Voroncov74 @ 10.9.2014, 15:19) *
Цепляли датчик -50 .. +500 С, показания получились некорректными.


Программные средства у Logo есть обрабатывать датчики ? не может не быть


Неужели нет датчиков температуры сразу с 0-10В ?
Должно быть валом, Xenta только на них и пашет.
Voroncov74
Всё разобрался. Просто после блока, который преобразует сигнал в Pt100 стоял блок, которым пытались расширить диапазон до -50 .. +500 С. Отсюда и разбежность. Убрал второй блок и температура корректно начала отображаться.